Elegir entre transformador B1 y B2
Preguntas y respuestas relacionadas
Batería de condensadores
Tengo una batería de condensadores para la reactiva, y los fusibles se funden muy a menudo,¿Por qué puede ser? Y como podría comprobar si un condensador está roto y tengo que cambiarlo.
1 respuesta
Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Quisiera saber si es posible hacer llegar un transformador que actualmente está entregando 240 voltios en el secundario y por medio de la manipulación de los taps entregué 208 voltios?
3 respuestas
¿Un transformador de 300kva se puede sobrecalentar y echarse a perder por problemas de corto en la instalación de baja tensión?
Sucede que en un desarrollo hay 18 gabinetes para medidores que alimentaran a 18 departamentos y uno para áreas comunes, 4 de ellos ya tienen medidor así como el de áreas comunes que incluye 2 elevadores trifásicos y cuarto de bombas. Toda la...
3 respuestas
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Tengo un generador de 218 KVA de la marca Detroit y su varistor de la excitatriz esta quemado, cual es el valor del varistor?
Por una mala coneccion de las face tratando de comvertir de 220 trifasico a 380 mas una aceleracion exagerada se quemo el varistor de la excitatriz y ahora no se el valor del varistor para poder sustituir. ¿Alguien me puede ayudar? Mi generador es de...
1 respuesta
¿Cómo puedo saturar un transformador?
Soy nuevo en el foro, me gustaría que me apoyara en saber cómo puedo saturar un transformador de potencia, ya que en esas condiciones ya su funcionamiento no sería lineal, pero como sabemos la máxima inducción o la mayor cantidad de flujo en en el...
1 respuesta
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
¿Por qué el calculo de la impedancia de este trafo me da un valor distinto al valor real?
Tengo este ejercicio Transformador 2400/337 V Sn = 10 KVA Z = 0.095 ohms me piden convertirla en p.u Yo hice esto: La P base va a ser los 10 KVA Tension base : 2400 V Podemos elegir cualquiera de las dos tensiones pero eligiremos la tensión del...
1 respuesta
Como calcular los kva de un banco de transformadores .
En el diagrama se indica valores de consumo inicial de la maquina de: QF1=63A, QF2=500A Y QF100= 630 A, total 1193 amperios luego el mismo diagrama indica Qf1 = 60, QF2 = 500A Y QF100= 240 A. Para otro total = 800 amperios, y se requiere calcular los...
2 respuestas
Ver más »